求助:PE管水下对接
yclongxwn
yclongxwn Lv.2
2010年05月26日 20:01:49
只看楼主

项目接近尾身,一条水下9米的 过江管(污水),发生接头断裂,设计压力公斤。现在关口错位便宜,中间间距50公分,哈弗接头只有60公分,管外径560MM,水下对口同心后,管底间距30公分,管顶50公分,不同心。现求组好的施工方案:已有方案: 1 将管头锯掉 1M,两头采用哈弗接头接法兰,中间加橡胶补偿器(伸缩节)。可接解决对接,和不同心问题,但不防止管道加压后退。 2 厂家定做异性哈弗接头,(厂家可按提供尺寸做)直接对接。可接解决对接,和不同心问题,但不防止管道加压后退。

项目接近尾身,一条水下9米的 过江管(污水),发生接头断裂,设计压力公斤。现在关口错位便宜,中间间距50公分,哈弗接头只有60公分,管外径560MM,水下对口同心后,管底间距30公分,管顶50公分,不同心。现求组好的施工方案:

已有方案:
1 将管头锯掉 1M,两头采用哈弗接头接法兰,中间加橡胶补偿器(伸缩节)。可接解决对接,和不同心问题,但不防止管道加压后退。

2 厂家定做异性哈弗接头,(厂家可按提供尺寸做)直接对接。可接解决对接,和不同心问题,但不防止管道加压后退。

热熔是不可能了 ,水下9米。而且不能有效控制其后退就不能保证安全。而且维修非常艰难。 固求高人指点!!!!!!!!!!!!!!!!
免费打赏
wxy_1403
2010年06月12日 15:20:06
12楼
:lol
回复
yclongxwn
2012年10月20日 22:50:15
13楼
其实大管径PE管的水下抢修,一直是这个专业的盲区。怎么就没有厂家和材料专家关注呢?往往一根水下管的损坏而不能得到维修,损失可不小哦。需求有,专业+技术可挽回的损失,从中可看到效益利润。?
回复
yclongxwn
2012年10月20日 22:54:44
14楼
大管径PE水下维修对接,一直是本专业的空缺,为什么没有厂家专家关注?其实新建一条水下压力管和维修好继续使用,投入时悬殊的,效益巨大,有利可图,为什么没有发展呢
回复