项目接近尾身,一条水下9米的 过江管(污水),发生接头断裂,设计压力公斤。现在关口错位便宜,中间间距50公分,哈弗接头只有60公分,管外径560MM,水下对口同心后,管底间距30公分,管顶50公分,不同心。现求组好的施工方案:已有方案: 1 将管头锯掉 1M,两头采用哈弗接头接法兰,中间加橡胶补偿器(伸缩节)。可接解决对接,和不同心问题,但不防止管道加压后退。 2 厂家定做异性哈弗接头,(厂家可按提供尺寸做)直接对接。可接解决对接,和不同心问题,但不防止管道加压后退。
已有方案:
1 将管头锯掉 1M,两头采用哈弗接头接法兰,中间加橡胶补偿器(伸缩节)。可接解决对接,和不同心问题,但不防止管道加压后退。
2 厂家定做异性哈弗接头,(厂家可按提供尺寸做)直接对接。可接解决对接,和不同心问题,但不防止管道加压后退。
热熔是不可能了 ,水下9米。而且不能有效控制其后退就不能保证安全。而且维修非常艰难。 固求高人指点!!!!!!!!!!!!!!!!