火警规范这条是用手动还手自一体呢?!
7210151
7210151 Lv.2
2010年05月26日 13:20:09
来自于防雷减灾
只看楼主

6.3.1.8 消防控制室在确认火灾后,应能切断有关部位的非消防电源,并接通警报装置及火灾应急照明灯和疏散标志灯。

6.3.1.8 消防控制室在确认火灾后,应能切断有关部位的非消防电源,并接通警报装置及火灾应急照明灯和疏散标志灯。
免费打赏
tsman2008
2010年05月27日 16:28:26
2楼
手自动一体的
回复
lxq152249
2014年06月10日 15:30:17
3楼
应该是自动切电,并接通疏散系统。当然你也可以设置一个手动按钮来进行手动控制
回复
云飘飘
2014年06月13日 06:20:00
4楼
手动、自动的,手动:联动控制器上有联动型按钮(不是多线制那种);自动:火灾状态下,通过逻辑自动联动。
回复