关于设备配线问题150KW电机配多大电缆线根据公式PE=1.732*380*IJ*0.85计算出150KW的计算电流为268A.线长不超过100米。我考虑需配YJV-3*150+2*70的电缆线。可是我们老大说一般设备运行负荷只达到60%,所以配95平方的线就够了。可是这样我又考虑到不安全。所以我在怀疑是不是我一直给设备配的电缆线都太大了。请高手们请教!
根据公式PE=1.732*380*IJ*0.85计算出150KW的计算电流为268A.线长不超过100米。我考虑需配YJV-3*150+2*70的电缆线。可是我们老大说一般设备运行负荷只达到60%,所以配95平方的线就够了。可是这样我又考虑到不安全。所以我在怀疑是不是我一直给设备配的电缆线都太大了。请高手们请教!