紧急求助:丙类厂房,部分高度达到11米多,喷淋如何做?
zlp2004808
zlp2004808 Lv.2
2010年05月26日 09:57:34
只看楼主

手头上有个宁波项目,丙类厂房,二层,层高6米左右,单层面积近1.5万平米,在该厂房中间区域,有近2000平米的区域,是上下通的,即高度达到11.5米,像这类厂房如何做喷淋?特别是高度11。5处的地方喷淋有什么要求吗?

手头上有个宁波项目,丙类厂房,二层,层高6米左右,单层面积近1.5万平米,在该厂房中间区域,有近2000平米的区域,是上下通的,即高度达到11.5米,像这类厂房如何做喷淋?特别是高度11。5处的地方喷淋有什么要求吗?
免费打赏
zlp2004808
2010年05月26日 10:02:16
2楼
补充:
问题1
11.5米处的是否可以做喷淋?
问题2
可以做喷淋得话,对喷头有没有要求?
回复
水电师
2010年05月26日 10:09:35
3楼
采用快速响应闭式喷头,流量系数可能要选大的。:hug:
回复
yuer008800
2010年05月26日 11:27:18
4楼
做喷淋,按非仓库类高大净空设计K=80
回复
yuer008800
2010年05月26日 11:28:25
5楼
注意防火分区
回复
zlp2004808
2010年05月26日 12:29:04
6楼
像这样的区域,是否k=80 k=115都可以采用?
回复
chengshaofei
2010年05月26日 15:43:47
7楼
北方地区一般不宜做湿式喷淋系统,建议用预作用,不过在入口处还得加绝冷装置,消火栓得加伴热丝,这样比较稳妥。
回复
zlp2004808
2010年05月26日 16:44:48
8楼
项目在宁波,应该可以用湿式
回复
zlp2004808
2010年05月27日 09:00:40
9楼
希望高人们继续关注!
回复