从实际出发,浪涌前装熔断器合理吗?
lhhong1
lhhong1 Lv.4
2010年05月26日 09:37:25
只看楼主

从实际出发,浪涌前装熔断器合理吗?请高手指点江山

从实际出发,浪涌前装熔断器合理吗?请高手指点江山
免费打赏
iamcmh
2010年06月12日 08:04:02
12楼
装熔断器保护特性好些,价格也便宜。
装断路器配辅助触点,可保证SPD故障时有反馈信号,及时提醒维护人员更换。
各有优缺点,根据需要选择吧。
回复
sunywater
2010年06月12日 11:11:03
13楼
我觉得应该装微断,有故障了浪涌起到应有的保护之后,浪涌已经坏掉,这是要求上一级断电,就是说的微断跳闸,如果装保险,不能保证三相保险同时都熔断,以致故障浪涌仍有输入,存在安全隐患
回复
pgycxd
2010年06月12日 18:40:20
14楼
本人设计都是用断路器
回复
huochetou2010
2010年06月12日 21:01:31
15楼
要装,是保护浪涌保护器用的。
回复
zxr2625
2010年06月14日 11:17:04
16楼
本人认为用微断好。。。
回复
wztjms
2010年06月16日 13:22:05
17楼
还是熔断器合适
回复
lzw2008
2010年06月18日 17:01:10
18楼
我都是用4P50A的微断,这个电流整定有什么依据吗?
回复
shell207
2010年07月06日 14:41:48
19楼
一般浪涌保护器前最好加熔断器,理由如下:
1.防止因雷击而产生的工频续流对SPD及其线路的损坏;
2.方便维护检测SPD;
3.防止因SPD老化器件的漏流增大而造成线路故障;
4.确保电涌保护器工作在有效地能量泄放范围,减少由于过能量泄放的危害。
SPD前端熔断器应根据防雷器厂家的参数安装。
回复
lhhong1
2010年07月07日 09:53:09
20楼
各种熔断器的开断容量是多少?
回复
wangtao899
2010年07月07日 10:07:57
21楼
路过 学习
回复

相关推荐