剪力墙结构中的边缘构件有约束边缘构件和构造边缘构件。约束边缘构件跟规范里提到的暗柱、翼墙和端柱有什么区别呢??
剪力墙结构中的边缘构件有约束边缘构件和构造边缘构件。约束边缘构件跟规范里提到的暗柱、翼墙和端柱有什么区别呢??
2楼
还有,在确定剪力墙截面有小高度时,as该怎么取呢?
回复
3楼
暗柱、翼墙和端柱 就是约束边缘构件 其配筋要经过计算确定。。而构造边缘构件的配筋根据规范够构造确定
回复
4楼
暗柱、翼墙和端柱都是边缘构件的具体形式,至于什么时候设约束边缘构件,什么时候设构造边缘构件,按混凝土规范11.7.14条设置。设约束构件的剪力墙,as一般可取规范图11.7.15及图11.7.16中阴影部分长度之一半。
回复
5楼
那就是说:规范图中阴影部分只是暗柱、翼墙和端柱中需要配筋的部分?
回复
6楼
纵向钢筋的最小配筋率和箍筋的体积配箍率,指的是阴影部分,非阴影部分,有分布筋
回复
7楼
有的题中说在剪力墙端部设置暗柱,取暗柱截面高度为2倍墙厚,但这样算下来的暗柱截面高度根本不满足规范11.7.15图中>bw且>Lc/2且>400的要求啊??那怎么办呢?
回复
8楼
暗柱、翼墙和端柱就是边缘构件啊
回复