最近碰到一个成都地区的很大一个地下汽车库,在划分防烟分区的时候有点小小的疑问想上来请教一下各位同行.地下车库防烟分区在上海的话,是面积保证小于2000平方,长边不大于60米的原则划分. 不知道在外地的项目是否也要保证长边不大于60米?还有一点就是除了上海其他地方有没有规定,单个防烟分区的排烟量要大于30000m3/h[ 本帖最后由 chenming8_0 于 2010-5-25 21:05 编辑
最近碰到一个成都地区的很大一个地下汽车库,在划分防烟分区的时候有点小小的疑问想上来请教一下各位同行.
地下车库防烟分区在上海的话,是面积保证小于2000平方,长边不大于60米的原则划分. 不知道在外地的项目是否也要保证长边不大于60米?
还有一点就是除了上海其他地方有没有规定,单个防烟分区的排烟量要大于30000m3/h
[
本帖最后由 chenming8_0 于 2010-5-25 21:05 编辑 ]
2楼
其他地方没有听说有长边不大于60米
风量大于300000的规定
回复
3楼
做四川的项目,可以忘记上海的地方规程。
回复
4楼
单个防烟分区的排烟量要大于30000m3/h是按500平米,每平米60立米计算的;边长60米应是排烟口的30米距计算的。2000平米是如何计算出来的??
回复
5楼
楼主可以先确认当地有没有地方消防规定,如果没有,就应该按照国家规范执行。
回复
6楼
500平方 60m3是高规规定的防火分区及排烟量计算方法,2000m2是汽车库防火规范规定的,此工程为汽车库,应采用汽车库、修车库、停车场设计防火规范。
并且也没听说60米边距的规定,各个规范也没此一说,所以就没在意了,我就在成都,一般我们只按2000做了。
[
本帖最后由 xiangge11 于 2010-5-26 13:18 编辑 ]
回复
7楼
外地的项目不必要保证长边不大于60米,但是上海的规定还是有一定道理的。
其他地方有没有规定,单个防烟分区的排烟量要大于30000m3/h。
回复