评述克莱门特地源机组使用中的问题
jia_188
jia_188 Lv.2
2010年05月25日 16:47:34
来自于行业脉动
只看楼主

占地面积啊小,我们工地用四台其中有两台噪音大,压缩机问题突出,反复维修也不行。铜管特薄,运维稍有不慎就会击穿,60目过滤网阻力太大,选型40目过滤网一般连续使用一两年铜管就会击穿。特娇贵。蒸发器和冷凝器铜管有质量问题太薄,我们工地过滤网坏了未及时发现,运行了1个月就坏了,花了10万历史一个多月才修好。

2010年07月05日 01:43:30
12楼
机组有质量问题就是有质量问题!其他品牌就不可能出现这种蒸发器铜管太薄短时间磨漏的情况。虽然国内没有关于中央空调主机蒸发器铜管厚度的规定,但偶告诉你,通过比较:克莱门特机组蒸发器铜管是最薄的!最不耐用的!
回复
jia_188
2010年07月13日 10:28:28
13楼
豆腐渣工程说结构工程比较形象和恰当,用在咱们暖通工程里好像不够形象。好像说,偷工减料,或者被的好些形象些。
回复
yjnwl
2010年11月09日 13:42:11
14楼
虚心学习!!!!!!!!!!!
回复

相关推荐

APP内打开