评述克莱门特地源机组使用中的问题
jia_188
jia_188 Lv.2
2010年05月25日 16:47:34
来自于行业脉动
只看楼主

占地面积啊小,我们工地用四台其中有两台噪音大,压缩机问题突出,反复维修也不行。铜管特薄,运维稍有不慎就会击穿,60目过滤网阻力太大,选型40目过滤网一般连续使用一两年铜管就会击穿。特娇贵。蒸发器和冷凝器铜管有质量问题太薄,我们工地过滤网坏了未及时发现,运行了1个月就坏了,花了10万历史一个多月才修好。

2010年05月27日 17:07:47
2楼
呵呵,不要用克莱门特好了!
回复
jia_188
2010年06月04日 20:41:38
3楼
我们同学聊起来,他们单位做内蒙的一个项目,也是克莱门门特的机子,甲方嚷着不用克莱门特地源热泵的机子了,据说也是铜管壁薄机组维修费用比烧煤和烧气都贵。其实用个国产机组可能更耐用。虽然笨重但确实耐用,更适合使用。
回复
daiboss
2010年06月05日 21:54:27
4楼
克莱门特都这么烂?没想到啊,他们推广的还不错
回复
jia_188
2010年06月07日 12:58:07
5楼
铜管0.3mm厚,里边还有内螺纹,薄的地方也就一两张纸那么薄。通常一般蒸发器,冷凝器铜管至少是0.6以上,更多是0.9的,
回复
jia_188
2010年06月07日 13:06:14
6楼
他们主推水源热泵、地源热泵机组,这项技术好是好,使用年限还短,北京这边许多施工单位为了图省钱找一些野队打井出砂率,很高,使用频繁的业主通常在第三四年回出现铜管磨漏。我们单位现在也这策略,利薄的项目,追求利润最大化,不差钱的项目或者影响里比较大的,用一些实力较强的施工单位,去年北京地质勘察院打得井挺不错。
回复
chaotl
2010年06月24日 21:57:57
7楼
意大利技术应该不错吧!只是有点水土不服。中国人不勤于管理维护,不适合国情!:lol 是不是这个理!!!
回复
jia_188
2010年06月29日 14:56:54
8楼
意大利的机子我们从前用的也没什么问题,好像这几年铜价上涨后,蒸发器铜管变薄了。国家现在没有这方面的规范。也就是说国产化的克莱门特只要你能用上个一年半载坏了就是你的事。
回复
jia_188
2010年06月29日 15:02:20
9楼
就和以前山东一些小作坊生产风盘似的,合格证什么的全有,就是质量不行。总共四台机组有两台压缩机有问题,反复修总是有嘶鸣声,就是不给你返厂换,等过了保修,狠狠的售后你。克莱门特售后部门通常更换一个蒸发器的价格和买一台主机价格一样。这就是克莱门特!!!
回复
zengzhendong
2010年07月02日 10:17:51
10楼
水地源热泵如果在前期的工程上严格把关,应该不至于出现那么多的问题。工程是豆腐渣,维护成本就自然高了!
回复
jia_188
2010年07月05日 01:38:05
11楼
对不起,让你失望了,我们是地源热泵系统。