关于地下室风机布置的疑惑
nwnwkvm
nwnwkvm Lv.2
2010年05月25日 16:32:28
来自于通风排烟
只看楼主

如题,地下室风机平时通风兼消防排烟,关于风机的选择 :1、在什么情况下选用一台双速的风机?(前提能满足通风兼消防排烟量);2、在什么情况下选用两台风机并联的风机?。或者说那种做法好?那种是通常常做的?有什么好处?更节能?造价低?噪音低?希望不吝赐教:handshake[ 本帖最后由 nwnwkvm 于 2010-5-25 17:56 编辑 ]

如题,地下室风机平时通风兼消防排烟,关于风机的选择 :
1、在什么情况下选用一台双速的风机?(前提能满足通风兼消防排烟量);
2、在什么情况下选用两台风机并联的风机?。
或者说那种做法好?那种是通常常做的?有什么好处?更节能?造价低?噪音低?
希望不吝赐教:handshake

[ 本帖最后由 nwnwkvm 于 2010-5-25 17:56 编辑 ]
免费打赏
toplhc
2010年05月25日 23:33:01
2楼
简言之,风量差异过大,选不到双速风机,才并联
回复
nwnwkvm
2010年05月26日 08:24:52
3楼


以多大为限制呢?如果能选到是否优先考虑一台双速风机?我仔细查了一下风机样本,同一型号的风机能做到风量相差有1万以上的。
回复
nwnwkvm
2010年05月26日 10:51:36
4楼
区管,版主,拜托帮帮我解惑:handshake
回复
flier_01
2010年05月26日 12:45:38
5楼
查样本就可以了
只要能找到合适的双速风机
就优先采用双速风机
选不到时
可双风机
具体问多大
哪里有这种数据,跟厂家,风机类型及技术发展都有关系
回复
snail_yin
2010年05月26日 13:58:52
6楼
楼主,按胡辣汤的意见拿个案例做一次,你就全明白了。
回复
nwnwkvm
2010年05月26日 14:48:44
7楼
谢谢你们的答复,我们这里习惯性做成双风机的形式,即使能做成双速风机,也很少做,而且按一般的2000平方的地下室,风机样本里完全可以找到这样的双速风机。我就是不明白为什么非要做成双风机,据说这样平时只开一台轮换开启,高峰期才同时开启,这样节能而且可以延长风机的寿命。只是造价是不是高了?有什么依据?是不是跟个人设计习惯有关?还是地方性有这样的要求?
回复
cnbbzz
2010年05月26日 15:48:34
8楼
没有什么依据,就是个人习惯,如果是我,一定双风机。

双速风机不仅风量要匹配,余压也要匹配,其实是非常难以找到合适机组,你去看样本,双速风机风量一变、余压也变,我不想浪费时间找双速风机,单速风机材料表等等都已经以前做好搜集的,直接COPY就可以了,制图快。
回复
nwnwkvm
2010年05月26日 16:10:54
9楼
明白了,非常非常感谢~~~~~~:handshake :)
回复
rojamrojam
2010年05月26日 17:29:12
10楼
1.双速风机, 一般平常低速排风, 消防时高速排烟.
2.排烟按整个楼层高度计,排风仅以3m计. 一般会出现,排烟风量大于排风
3. 因为风机压头大,考虑到功率是转速的2次方,风量是转速之比, 所以做双速会较节能.
4.并联风机,可能你指的是车库里,排风设一台,排烟设一台的情况,这样较好控制,但会增加风机成本,且机房面积大.不太推荐.
回复
vk3001h
2010年05月27日 09:51:32
11楼
当然,个人习惯也有一个基本考虑在内作为基础。我是采用两台双速风机,每台风机管1个防烟分区。双速风机高速档排烟,低速档可用于平时排风。其实在平时使用中,平时排风基本上没有人开,形同虚设,不必在意设计的是否合理。风量大点小点无所谓,风压大点小点无所谓,只要排烟量够就OK。
回复

相关推荐