车库通风排烟问题
txwh1985
txwh1985 Lv.2
2010年05月25日 10:37:19
来自于通风排烟
只看楼主

车库通风排烟合用管道,每套系统排风机采用两台并联,平时排风量为消防排烟量的一半,但是有一个问题,就是在补风的时候,规范要求补风量不小于排烟量的百分之50,如果配套只设一台补风机的话,就会形成正压,这也是不允许的,是不是补风机一定要做成2台并联或双速的啊?谢谢

车库通风排烟合用管道,每套系统排风机采用两台并联,平时排风量为消防排烟量的一半,但是有一个问题,就是在补风的时候,规范要求补风量不小于排烟量的百分之50,如果配套只设一台补风机的话,就会形成正压,这也是不允许的,是不是补风机一定要做成2台并联或双速的啊?谢谢
免费打赏
cnbbzz
2010年05月25日 12:02:32
2楼
只设一台补风机,风量按消防排烟量一半,=平时排风量,如何形成正压?
回复
cnbbzz
2010年05月25日 12:17:18
3楼
另外好奇问下,平时通风与消防排烟如何计算的?为啥平时通风风量为消防排烟的50%。
回复

相关推荐