我没做过药厂工厂的灯具控制,不知灯具的控制方式有哪些?控制方式方式怎么选?灯具应该选什么样的?我看设计手册里有回路不超过16A,灯具不超过25个的说法。厂房高度为7.5米。灯具规范上有选用金属卤化物或高压钠灯的说法。那我选择高压钠灯可不可以?安装高度应为多少?库房选什么灯呢?安装高度为多少?我比较笨,手头资料也没有,请各位不吝赐教。谢谢了。
我没做过药厂工厂的灯具控制,不知灯具的控制方式有哪些?控制方式方式怎么选?灯具应该选什么样的?
我看设计手册里有回路不超过16A,灯具不超过25个的说法。厂房高度为7.5米。
灯具规范上有选用金属卤化物或高压钠灯的说法。
那我选择高压钠灯可不可以?安装高度应为多少?
库房选什么灯呢?安装高度为多少?
我比较笨,手头资料也没有,请各位不吝赐教。谢谢了。
22楼
我做过洁净厂房。 除了选用洁净灯之外,还得装设紫外线杀菌灯,如果是药厂那就更需要了。 杀菌灯一般是3W/M2。
回复
23楼
不用都装吧?
我做的时候都是入口出装,都装有必要吗?
只有做化研室,才整间都装
回复
24楼
它是杀菌灯,不是杀虫灯。功能是防止细菌生长。 所以跟出口没什么关系哦
回复
25楼
没有必要装,药厂现在一般杀菌都是用臭氧.不过要看它是什么级别的?是十万级就没有必要装.
回复
26楼
行家!
回复
27楼
哦,又学了一招。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。
回复
28楼
确实很多采用臭氧杀菌了,但是仅限于房间内,走道上还是要安装紫外线杀菌灯的
回复
29楼
我是刚入门的菜鸟,希望能见到大家的高论.谢谢大家!
回复
30楼
老大洁净级别的金卤灯有什么要求吗?
回复