洁净工厂的灯具控制方式怎么选?
wuqiurui
wuqiurui Lv.7
2005年09月05日 10:17:06
来自于照明工程
只看楼主

我没做过药厂工厂的灯具控制,不知灯具的控制方式有哪些?控制方式方式怎么选?灯具应该选什么样的?我看设计手册里有回路不超过16A,灯具不超过25个的说法。厂房高度为7.5米。灯具规范上有选用金属卤化物或高压钠灯的说法。那我选择高压钠灯可不可以?安装高度应为多少?库房选什么灯呢?安装高度为多少?我比较笨,手头资料也没有,请各位不吝赐教。谢谢了。

我没做过药厂工厂的灯具控制,不知灯具的控制方式有哪些?控制方式方式怎么选?灯具应该选什么样的?
我看设计手册里有回路不超过16A,灯具不超过25个的说法。厂房高度为7.5米。
灯具规范上有选用金属卤化物或高压钠灯的说法。
那我选择高压钠灯可不可以?安装高度应为多少?
库房选什么灯呢?安装高度为多少?
我比较笨,手头资料也没有,请各位不吝赐教。谢谢了。
免费打赏
jinhu0516
2005年09月12日 12:55:30
22楼
我做过洁净厂房。 除了选用洁净灯之外,还得装设紫外线杀菌灯,如果是药厂那就更需要了。 杀菌灯一般是3W/M2。
回复
linm78
2005年09月13日 20:54:24
23楼
不用都装吧?
我做的时候都是入口出装,都装有必要吗?
只有做化研室,才整间都装
回复
jinhu0516
2005年09月14日 17:06:04
24楼

它是杀菌灯,不是杀虫灯。功能是防止细菌生长。 所以跟出口没什么关系哦
回复
liyii
2005年09月14日 18:14:40
25楼
没有必要装,药厂现在一般杀菌都是用臭氧.不过要看它是什么级别的?是十万级就没有必要装.
回复
leon_sncn
2005年09月14日 20:23:08
26楼

行家!
回复
jinhu0516
2005年09月15日 09:09:33
27楼


哦,又学了一招。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。
回复
xxm_513
2007年03月20日 15:30:21
28楼
确实很多采用臭氧杀菌了,但是仅限于房间内,走道上还是要安装紫外线杀菌灯的
回复
wuxue77-99
2007年03月20日 16:01:58
29楼
我是刚入门的菜鸟,希望能见到大家的高论.谢谢大家!
回复
cai_shuming
2007年03月20日 19:51:28
30楼
老大洁净级别的金卤灯有什么要求吗?