设计院在一台抽屉柜内设计了两路变频器,一路普通断路器回路,如何安装,按常规来说,把普通断路器回路放在靠柜顶的位置,设计成抽屉模式,两路变频器放在下端,设计成普通的固定安装模式,断路器操作手柄外露,还是可以把变频器(55KW)放置在抽屉柜内,那如何摆放,还有柜内的轴流风机如何安装?? _WZ%60T%25U_FTG1PF$6G$3.jpg' />
设计院在一台抽屉柜内设计了两路变频器,一路普通断路器回路,如何安装,按常规来说,把普通断路器回路放在靠柜顶的位置,设计成抽屉模式,两路变频器放在下端,设计成普通的固定安装模式,断路器操作手柄外露,还是可以把变频器(55KW)放置在抽屉柜内,那如何摆放,还有柜内的轴流风机如何安装??
![](file:///C:/Users/明鑫电~1/AppData/Local/Temp/1<img src=)
_WZ%60T%25U_FTG1PF$6G$3.jpg' />
12楼
除了变频器以外的电器元件都放在抽屉内,抽屉的一次接插件采用一进三出,变频器装于柜后。
回复
13楼
变频器肯定不放抽屉内,做固定分隔式就行变频器以外的电器元件都放在抽屉内
回复
14楼
哈哈!朋友你也遇到这个问题了,我的办法断路器装抽屉,其他放下面固定安装!抽屉里装不了变频器的!
回复
15楼
这么好的创意,对我以后的设计工作,有很好的辅助作用。谢谢楼主分享。
回复
16楼
一切皆有可能,装在抽屉里也没绝对问题,关键是散热和使用是否方便,呵呵。
回复
17楼
固定式安装变频器 这个是一定的
就算是抽屉柜也可以做成固定式的
回复
18楼
支持4楼意见,变频器应固定安装
回复
19楼
设计院画的图有时候要深化的
回复
20楼
设计院的现在也是不负责任的!!!根本就是在凭想象在画图纸!!!我们碰到的都一律用固定式的柜型!
![](//g.co188.com/img/topics/new_topics/images/blank.gif)
回复
21楼
变频器固定安装,风扇可以装门上
回复