关于室内消火栓,消防大队这种说法的依据是什么???
hutianxixi
hutianxixi Lv.3
2010年05月24日 17:06:35
只看楼主

我设计了一个四层的大空间办公楼,长42米,宽12米,建筑楼梯是设在两头,楼梯间与大空间办公室间设了防火门。我设计了三根消防立管,其中两楼梯间各一根,大空间办公室中部一柱上一根,各接消火栓,图审都通过了,可消防大队却说我的保证不了二股水柱,他跟我说,我的楼梯间是封闭楼梯间,楼梯间的消火栓不能用到大办公里,说着火的时候防火门关掉了,消火栓救不了里面的火。必须要大办公室里的消火栓保证到每个点二股水柱。

我设计了一个四层的大空间办公楼,长42米,宽12米,建筑楼梯是设在两头,楼梯间与大空间办公室间设了防火门。
我设计了三根消防立管,其中两楼梯间各一根,大空间办公室中部一柱上一根,各接消火栓,图审都通过了,可消防大队却说我的保证不了二股水柱,
他跟我说,我的楼梯间是封闭楼梯间,楼梯间的消火栓不能用到大办公里,说着火的时候防火门关掉了,消火栓救不了里面的火。必须要大办公室里的消火栓保证到每个点二股水柱。
那么是这样吗,依据呢?我不敢和他理论。
免费打赏
rwr1
2010年06月08日 11:21:10
12楼
找些高层住宅的设计看看吧,为了节省空间,有不少是设在楼梯间的
回复
yxxf2010
2010年06月08日 17:45:04
13楼
消防队说的对
回复
老科
2010年06月08日 19:05:30
14楼
是不是可以把防火门取消啊
回复
bboo1218
2010年06月08日 20:43:02
15楼
消防队说的对的`
回复
luckydds
2010年06月09日 10:10:58
16楼
不设不行啊,管网太大了。
回复
luckydds
2010年06月09日 10:15:49
17楼
98989898
回复
wdm00252
2010年06月17日 10:33:19
18楼
消火栓怎么不能设在楼梯间,防火门关闭消防队员又如何进入,设在里面同样拿不到
回复
sunchj
2010年06月17日 13:57:14
19楼
按他的要求改:)
回复
sunchj
2010年06月17日 13:57:49
20楼
按他的要求改:) 按他的要求改:)
回复
pegion
2010年06月21日 11:41:36
21楼
你放在防火门外的消火栓满足不了防火门内的消防要求,计算消火栓充实水柱时,不能穿防火门
回复