我设计了一个四层的大空间办公楼,长42米,宽12米,建筑楼梯是设在两头,楼梯间与大空间办公室间设了防火门。我设计了三根消防立管,其中两楼梯间各一根,大空间办公室中部一柱上一根,各接消火栓,图审都通过了,可消防大队却说我的保证不了二股水柱,他跟我说,我的楼梯间是封闭楼梯间,楼梯间的消火栓不能用到大办公里,说着火的时候防火门关掉了,消火栓救不了里面的火。必须要大办公室里的消火栓保证到每个点二股水柱。
我设计了一个四层的大空间办公楼,长42米,宽12米,建筑楼梯是设在两头,楼梯间与大空间办公室间设了防火门。
我设计了三根消防立管,其中两楼梯间各一根,大空间办公室中部一柱上一根,各接消火栓,图审都通过了,可消防大队却说我的保证不了二股水柱,
他跟我说,我的楼梯间是封闭楼梯间,楼梯间的消火栓不能用到大办公里,说着火的时候防火门关掉了,消火栓救不了里面的火。必须要大办公室里的消火栓保证到每个点二股水柱。
那么是这样吗,依据呢?我不敢和他理论。
22楼
我觉得消防队的说法也有问题,试想若是发生火灾时,防火门关闭,在里面的消火栓也利用不上
不过嘛,如果改动不是很复杂,那还是按消防队的说法改吧,何必跟他们较劲呢
回复
23楼
就把楼梯间的消火栓移出来
回复
24楼
还是按消防队的要求来做比较合适!
回复
25楼
管道放楼梯间,消火栓箱放在楼梯间和办公司的隔墙上,开向办公室。
封闭楼梯间耐火等级高,且不是火灾易发生部位。
如果消防水带使用时要穿防火门,那么防火门就不能关上,这样,火灾和烟尘会蔓延过去,影响人员疏散。防火门关闭又不是锁上,所以就没有消防员不能进去使用消火栓的问题。
回复
26楼
:lol
回复
27楼
消火栓一般不能设在楼梯间里面,使用时防火门无法自然关闭。除非是多层住宅楼,因为它是敞开楼梯间。
回复
28楼
肯定不可以的呀!
回复
29楼
也可以说对!也可以说不对!这要看大队刁难不刁难你~
其实现实中有太多的做在楼梯间里的啦~
回复
30楼
消防队的说法是正确的,规范虽然没有规定不许设在封闭楼梯间内,但有些地方规定是不允许设的。因为设在封闭楼梯间内,火灾发生后消防队员灭火势必需要敞开封闭楼梯间防火门拉水带灭火。这样封闭楼梯间就变成了敞开楼梯间。敞开楼梯间火灾时会使烟气很快通过楼梯蔓延,给安全疏散造成威胁。
回复
31楼
楼上说的有道理,顶一下,学习了。