关于室内消火栓,消防大队这种说法的依据是什么???
hutianxixi
hutianxixi Lv.3
2010年05月24日 17:06:35
只看楼主

我设计了一个四层的大空间办公楼,长42米,宽12米,建筑楼梯是设在两头,楼梯间与大空间办公室间设了防火门。我设计了三根消防立管,其中两楼梯间各一根,大空间办公室中部一柱上一根,各接消火栓,图审都通过了,可消防大队却说我的保证不了二股水柱,他跟我说,我的楼梯间是封闭楼梯间,楼梯间的消火栓不能用到大办公里,说着火的时候防火门关掉了,消火栓救不了里面的火。必须要大办公室里的消火栓保证到每个点二股水柱。

我设计了一个四层的大空间办公楼,长42米,宽12米,建筑楼梯是设在两头,楼梯间与大空间办公室间设了防火门。
我设计了三根消防立管,其中两楼梯间各一根,大空间办公室中部一柱上一根,各接消火栓,图审都通过了,可消防大队却说我的保证不了二股水柱,
他跟我说,我的楼梯间是封闭楼梯间,楼梯间的消火栓不能用到大办公里,说着火的时候防火门关掉了,消火栓救不了里面的火。必须要大办公室里的消火栓保证到每个点二股水柱。
那么是这样吗,依据呢?我不敢和他理论。
免费打赏
fuhanming820
2010年05月24日 19:45:02
2楼
那就把楼梯间的消火栓移出来!!建筑设计防火规范上有说明!防火门在平时是关闭或者在发生火灾时人员疏散后关闭!!
回复
songxl827
2010年05月25日 00:52:02
3楼
消防队说的对的`~~
回复
ydh1981
2010年05月25日 19:21:11
4楼
也不能说谁对谁错,都有解决的办法。
有一种防火门的下部某个位置设置了一个专门的水带穿孔,有铁皮遮挡,水带穿过时铁皮让开,没水带是自然垂下,防止火灾蔓延。
回复
nblys
2010年05月25日 19:51:41
5楼
消防队说的对,就把楼梯间的消火栓移出来。楼梯间不需消火栓。
回复
bj2574
2010年05月25日 20:20:03
6楼
消防队说的对,把楼梯间的消火栓移出来!!
其实此题与消防电梯前室消火栓计不计入总数是一类问题。
回复
hutianxixi
2010年05月26日 08:55:21
7楼
谢谢大家意见,图纸我己把消火栓移至办公内了,
那以后设计的时候我们是不是就不能把消火栓设在封闭楼梯间了?(一般楼梯间有地方放置)因为设了不能计入室内消火栓,也白设了啊
回复
bj2574
2010年05月26日 15:16:11
8楼
是这样子的。
回复
xijing6023
2010年06月07日 17:07:55
9楼
领教了
回复
nybz1234567
2010年06月07日 17:22:28
10楼

用的着这么费劲啊???????
这些管消防的脑子进水到无可救药了吧。
回复
zyl_19820605
2010年06月07日 19:54:24
11楼
乱说哦!照消防队的说法就是说消火栓使用不能传防火门!
实际大楼布置时候消火栓时候肯定是按消火栓穿防火门布置的,不然的话一动楼需要布很多消火栓的!
回复