2楼
Pjs=20kW?Ijs=75.9A?怎么算出来的?
回复
3楼
b不是我算 是我同事的图
回复
4楼
可能是笔误
另外还有其他的毛病
[
本帖最后由 liuzisu 于 2010-5-23 22:10 编辑 ]
回复
5楼
看不清楚
:'(
回复
6楼
MS消防电源需要带漏电保护器,但仅动作于报警,不可以直接跳闸!
回复
7楼
首先是计算负荷有错误,整个箱子的用电负荷只有几个KW,20KW的统计数字是从哪里来的?
2、79A的计算电流又是从哪里得到的?
3、ATS用160A的太大了,严重不合理。
4、插座的线径应为4平方以上,图纸上的2.5平方太小了。
5、空调设备用电,其开关应选用D曲线的,而不是C曲线的.
回复
8楼
既然是消防 为什么在ATS后面还要加一个断路器?
另外计算有问题,还有选型过大
回复
9楼
消防后面不能加断路器了为什么
回复