SF6开关漏气处理
chengyongkft
chengyongkft Lv.10
2005年09月04日 15:53:55
只看楼主

最近检查一炼钢厂35KVSF6断路器,发现底部轻微漏气,不知这种情况下还能使用多久?

最近检查一炼钢厂35KVSF6断路器,发现底部轻微漏气,不知这种情况下还能使用多久?
免费打赏
yjjatss
2005年09月04日 16:11:57
2楼
SF6气体是有毒的呀,不处理会出事故的,向开关厂咨询一下吧.
回复
chengyongkft
2005年09月04日 18:22:54
3楼
开关厂说还可以用,马上派人来处理,不过心里怕怕的..........
回复
byecar
2005年09月04日 20:42:10
4楼
暂时还可以使用。SF6的开关都可以在零压下切断正常电流约三次左右(如果是次品那就难说了),还是尽快找厂家更换。毕竟35KV的电压比较高了。
回复
汤逊
2005年09月05日 00:11:12
5楼
SF6是无毒的,但SF6经过燃弧后生成的SF4剧毒。
回复
wdl820225
2006年12月18日 14:02:31
6楼
SF6气体是无毒气体,但是装在开关内以后,经过分断电流,就变成了剧毒气体。另外,SF6气体是热效应气体,对气候的影响很大,而且,SF6气体散发到大气中,是不能分解的,对人的生存是不利的,因此,在中压电器产品中SF6开关的应用减少是必然趋势,真空断路器得到广泛的应用。但在高压、超高压领域还是以SF6开关为主,这还是因为SF6气体具有优异的绝缘和灭弧性能。

为了安全还是换一个,
回复
nanhu006
2006年12月18日 16:04:50
7楼
SF6的主要做用就是灭弧,如果漏完了,不知的情况下拉闸,好可不是中毒的事喽.
回复
hwc_wy
2006年12月18日 16:22:29
8楼
是的,后面有一个帖子是关于SF6开关的讨论,可以去看一下,赶紧让厂家处理,不好要换,不是儿戏,而且要是被相关部门知道了,可能要罚款的
回复

相关推荐

APP内打开