头一回计划做真空断路器验收试验,请大家指教
aa560
aa560 Lv.2
2010年05月23日 16:22:00
来自于断路器
只看楼主

因条件有限,公司内部改造的10KV开关站内的4台中置柜12KV真空断路器投运前准备做二个内容的电气验收试验:1、测量整体绝缘电阻及断口绝缘电阻;2、交流耐压试验。交流耐压试验的接线准备这样做,不知妥否请大家指教,断口耐压:分闸状态,加压ABC---接地abc相间及地耐压:1、合闸状态,加压Aa---接地BbCc及壳架       2、合闸状态,加压Cc---接地AaBb及壳架

因条件有限,公司内部改造的10KV开关站内的4台中置柜12KV真空断路器投运前准备做二个内容的电气验收试验:
1、测量整体绝缘电阻及断口绝缘电阻;
2、交流耐压试验。
交流耐压试验的接线准备这样做,不知妥否请大家指教,

断口耐压:分闸状态,加压ABC---接地abc

相间及地耐压:1、合闸状态,加压Aa---接地BbCc及壳架
       2、合闸状态,加压Cc---接地AaBb及壳架

厂家的出厂报告交流耐压:极间,极对地为42KV,断口耐压为48KV,我试验时加多少电压值合适?
免费打赏
wysh
2010年05月23日 21:28:32
2楼
这个有相关标准规定的
回复

相关推荐

APP内打开