GCS配电柜加装电度表问题,需要帮助,谢谢
dlgsdlk
dlgsdlk Lv.2
2010年05月23日 12:02:32
只看楼主

我单位低压配电柜用的是GCS配电柜,原来定柜的时候没有考虑分路计量问题,现在又几路负荷需要加装电度表,GCS配电柜分路抽屉内对外输出的的二次线插接头能否接电流互感器的线?现在正在犹豫,高手们能不能帮忙分析一下?先谢谢了

我单位低压配电柜用的是GCS配电柜,原来定柜的时候没有考虑分路计量问题,现在又几路负荷需要加装电度表,GCS配电柜分路抽屉内对外输出的的二次线插接头能否接电流互感器的线?现在正在犹豫,高手们能不能帮忙分析一下?先谢谢了
免费打赏
lingxuct
2010年05月23日 14:30:01
2楼
电流互感器二次线最好不要经过二次插头,GCS柜有办法装电度表,在电缆室装电流互感器,把出线电缆引线穿过电流互感器,电压线从电缆头上接(线鼻子上打Φ4.2孔,用M4螺丝接线),电度表装在电缆室右边,就是柜后装表。我有一个配电室就是这样装的。
回复
shwj89
2010年05月23日 19:58:00
3楼
支持楼上的做法,二次插头总不那么可靠,老是出问题,还是另加互感器吧
回复
zxr2625
2010年05月24日 13:39:26
4楼
:time: :time: 同意2楼的
回复
dlgsdlk
2010年06月12日 20:57:40
5楼
谢谢各位老大,已经在出线电缆处加装互感器了。呵呵