高层,多层可否共用高位水箱,如何计算
mage780705
mage780705 Lv.12
2010年05月23日 01:51:53
只看楼主

高层,多层可否共用高位水箱,如何计算,我们知道,多层是按照前十分钟的消防用水量来确定的,而高层没有明确要求,现有一个小高层住宅群,小区内有地下车库(单独建,与高层不连),在高层顶设置高位水箱,水箱能否与车库的水箱共用,如果共用,水箱容积如何确定,是叠加还是取二者中的大的?

高层,多层可否共用高位水箱,如何计算,我们知道,多层是按照前十分钟的消防用水量来确定的,而高层没有明确要求,现有一个小高层住宅群,小区内有地下车库(单独建,与高层不连),在高层顶设置高位水箱,水箱能否与车库的水箱共用,如果共用,水箱容积如何确定,是叠加还是取二者中的大的?
免费打赏
phoeny
2010年05月23日 02:21:09
2楼
同一时间只考虑一次火灾的建筑群,可以共用,消防水箱容量按消防用水量大的一幢建筑物计算。
回复
mage780705
2010年05月24日 01:00:50
3楼
谢谢二楼的回复,顶一下,欢迎更多的高手参与。
回复
y1y1013
2010年07月12日 21:11:19
4楼
:time:
回复
ssm010
2010年07月13日 10:00:44
5楼
可以共用,设置在高层顶部,计算按大的算就可以了
回复
ychlijun
2010年07月13日 15:55:06
6楼
学习
回复
donny1999
2010年07月18日 11:25:39
7楼

同意此观点:如果同一时间火灾发生次数此为一次,则取大值,如果为二次,则叠加
回复
showip
2010年07月19日 17:05:32
8楼
学习~~
回复

相关推荐