电气医疗设备和有爆炸与火灾危险场所的设备接地时
布丁
布丁 Lv.10
2005年09月04日 11:06:02
来自于防雷减灾
只看楼主

电气医疗设备和有爆炸与火灾危险场所的设备接地时,有何要求?答:电气医疗设备,指X光机、心电图机、脑电图机等经常与病人接触的设备。由于病人皮肤电阻一般较低,应严格做好接地。有金属外的应可靠接地,若没有的,则内部电源、供电电缆、X光管等的金属外壳、外皮和支架均必须接地。为确保安全,在这些设备附近还应对其零线实施重复接地。对心电图仪、脑图仪等设备,为避免假信号窜入记录中,还必须采用单独的接地线路。

电气医疗设备和有爆炸与火灾危险场所的设备接地时,有何要求?
答:电气医疗设备,指X光机、心电图机、脑电图机等经常与病人接触的设备。由于病人皮肤电阻一般较低,应严格做好接地。有金属外的应可靠接地,若没有的,则内部电源、供电电缆、X光管等的金属外壳、外皮和支架均必须接地。为确保安全,在这些设备附近还应对其零线实施重复接地。对心电图仪、脑图仪等设备,为避免假信号窜入记录中,还必须采用单独的接地线路。
免费打赏
布丁
2005年09月04日 12:35:29
2楼
为防止电气设备外壳产生较高的对地电压,以及金属设备与管道间产生火花,对爆炸与火灾危险所内电气设备接地和接零的要求是:
(1)将整个电气设备、金属设备、管道、建筑物金属结构接地,并且在管道接头处敷设跨接线。
(2)接地或接零的导线要采用裸导线、扁钢或电缆芯线并有足够截面。在100V以下中性点接地的配电网内为保证迅速可靠地切断接地短路故障,当线路采用熔断器保器护时,熔体额定电流应小于接地短路电流的1/4;若线路上装设自动开关时,自动开关瞬时脱扣器的整定应小于接地短路电流的1/2。
回复
布丁
2005年09月04日 12:39:42
3楼
(3)对所装用的动机、电器及其他电器设备的接线头,导线或电缆芯的电气连接等,都应可靠叶压接,并采取防止接触松驰的措施。
(4)为防止测量接地电阻时产生火花,测试要在没有爆炸危险的建筑物内进行,或者将测量端钮用线引接至户外进行测量。
回复

相关推荐