空调系统水锤的解决方法
gdn6
gdn6 Lv.2
2005年09月04日 00:40:10
来自于中央空调
只看楼主

某工程15层,管道同程,运行过程有时有水锤声,是否管道存空气,或风柜阀门装反了,或电动阀门坏了,不断开关影响?请教高手。

某工程15层,管道同程,运行过程有时有水锤声,是否管道存空气,或风柜阀门装反了,或电动阀门坏了,不断开关影响?请教高手。
免费打赏
nky6666
2005年09月04日 09:01:42
2楼

是可能的先查查
回复
zys0000
2005年09月04日 11:19:54
3楼
管道存空气的可能性最大
回复
christie_ps
2005年09月04日 12:58:05
4楼
在局部严重的地方安装水锤消除器
回复
xchf
2005年09月05日 00:11:58
5楼
管道存空气的可能性最大

严重同意!本人曾有过次种情节.
回复
quandunhai
2005年09月05日 12:49:27
6楼
版主,今天我上传了不少的开利离心机资料,还有招投标资料,我好像网络有问题,估计我有重复上传的,希望版主不要扣分,我决对不是有意重复上传资料.如果发现就删除掉好了.谢谢.
回复
songduansheng
2005年09月06日 14:47:42
7楼
怎么没装释气阀吗
回复
zb153318233
2005年09月06日 16:08:46
8楼
我也同意前几位的说法,管道中存空气的可能性最大,同时怎么不装释气阀,这样就回好一点啊
回复
shaozhongya
2008年10月24日 10:49:54
9楼
根据解释,就是水系统在启动或是关闭时间,水流突然的流动对设备、管道及阀门差生水流压力,造成破坏,所以解决水流的突然变化是解决“水锤”现象发生的要点。
建议在每层的某一台末端设备上的电动阀门设置为三通阀,这样可以始终保持每一层的水流是在流动的状态下,即使开启或是关闭水泵,仍有通路可以让水流造成压力可以卸掉,避免或是减少了“水锤”现象的发生。
如果愿意投资的话,也可做些自控联动,关闭系统的自控设置顺序如下:慢慢关闭电动蝶阀—关闭水泵—关闭冷冻机—关闭冷却泵—冷却塔。开启系统的自控设置顺序如下:开冷却塔—开冷却泵—开冷冻泵—开启电动蝶阀—开启冷冻机。以上系统主要是保证水泵软启动,就是水泵出口阀门慢慢打开关闭,对系统的设备、管道都有好处,这种方法也应用到风系统当中。