为什么会出现那么大的环流???
cqhb
cqhb Lv.2
2005年09月03日 19:54:05
只看楼主

我厂中央电站有三路电源。在改造时,用一路电源时,电流有些偏大,如是把其中的二路并联使用,大约运行一个星期后,高端改了运行方式,原来这两路电源从一个变压器的一、二段馈出,现一、二段分别从两个变压器馈出,而我们没有解环,如下我厂出现一路进线电流陡增,经检查是从另一路进线反回到上面出了,有400A(6KV),为什么会出现这种现象???

我厂中央电站有三路电源。在改造时,用一路电源时,电流有些偏大,如是把其中的二路并联使用,大约运行一个星期后,高端改了运行方式,原来这两路电源从一个变压器的一、二段馈出,现一、二段分别从两个变压器馈出,而我们没有解环,如下我厂出现一路进线电流陡增,经检查是从另一路进线反回到上面出了,有400A(6KV),为什么会出现这种现象???
免费打赏
jiu
2005年09月04日 10:06:03
2楼
“现一、二段分别从两个变压器馈出,”也许这两台变压器接线组别不同。
回复
hljbu
2005年09月04日 11:19:53
3楼
有道理
回复
cqhb
2005年09月06日 14:23:44
4楼
两台变压器接线组别是相同的,有人说是两个回路的阻抗不同,这能形成那么大的压降吗??还有没其他的原因???
回复
ihf
2005年09月06日 15:25:14
5楼
看看这两台变压器具备不具备并联运行的条件?
回复
jiu
2005年09月06日 17:01:25
6楼


“高端改了运行方式,原来这两路电源从一个变压器的一、二段馈出,现一、二段分别从两个变压器馈出,”“高端”的两台变压器接线组别是否相同?
回复

相关推荐