高手讨论钢筋混凝土柱单双偏压的大问题
cui-jm
cui-jm Lv.10
2010年05月22日 01:12:01
只看楼主

PKPM在双偏压计算时用X方向地震的全部内力,另加垂直方向地震一定比例的内力,合成算混凝土的配筋,单偏压计算仅用一个方向的内力。问题是:一个方向的地震下,因为结构有扭转在柱内会有这个方向的内力,同时会有垂直方向的内力同时产生,如此,即使在单向地震下也是双向内力,为什么不以此内力计算柱配筋呢?而且,所有柱都是双向受力了?按单向计算柱配筋安全吗?

PKPM在双偏压计算时用X方向地震的全部内力,另加垂直方向地震一定比例的内力,合成算混凝土的配筋,单偏压计算仅用一个方向的内力。问题是:一个方向的地震下,因为结构有扭转在柱内会有这个方向的内力,同时会有垂直方向的内力同时产生,如此,即使在单向地震下也是双向内力,为什么不以此内力计算柱配筋呢?而且,所有柱都是双向受力了?按单向计算柱配筋安全吗?
免费打赏
天柱
2010年05月22日 07:16:13
2楼
不能全怪PKPM,这是规范的规定。规范出于过去手算使用单向计算的经验(没坏),认为现在的绝大多数工程按单向计算也可以,出此规定。实际上,现在工程复杂程度高了,安全度要求也高了,又有了电算的便利,完全可以要求绝大多数工程应该使用双偏压计算。
回复
zhoufang04
2010年07月18日 11:25:57
3楼
学习了,谢谢各位
回复
池运发
2010年07月18日 11:48:06
4楼
我也有个问题,就是按单偏压算,节点核心配箍才1.5,但是按双偏压算节点核心配箍有时能到4,到底按那个更好,不知道。pkpm建议按单偏压计算,双偏压复核,但节点核心配箍率怎么说?
回复
天柱
2010年07月18日 19:59:09
5楼
楼上的工程是一级抗震等级的框架结构吗?不然节点箍筋怎么会变。