CIAT机房
3314383
3314383 Lv.3
2005年09月03日 16:18:10
来自于工地图片
只看楼主

CIAT

CIAT

1125735482270.JPG

免费打赏
qylx
2005年09月04日 10:09:51
2楼
谢谢。不错!图片很清晰!继续努力!!!
回复
张三
2005年09月05日 21:20:40
3楼
图一中压力表和温度计均位置安装错误。
回复
张三
2005年09月05日 21:21:36
4楼
图二中水泵进出口压力表安装位置也是错的!
回复
zht2004
2005年09月07日 20:28:37
5楼
关于表计在阀前还是阀后的问题,现在还是有争议的呢
回复
b_liangmian
2005年09月08日 11:10:40
6楼
外观很漂亮,
回复
zys0000
2005年09月23日 18:05:29
7楼
做得真不错。
就是压力表安装的位置不太正确。
压力表应该安装在设备至阀门之间的管道上,这样一来才能真实的测量设备进出口的压力。
回复
3314383
2005年09月24日 08:59:03
8楼
谢谢哦,这个问题我们已经发现了,是我们的安装水平还没到家,我们会改进的,就是希望大侠们能积极找问题哦!
回复
huang5554641
2005年09月24日 22:21:28
9楼
很好,勇于改正才会做得更好,我支持你
回复
lhjdg2005
2005年09月28日 22:33:38
10楼
两个字,漂亮!!
不知道你们是怎么做到的,请问管道最外面一层是什么材料??谢谢!
回复
wangweng
2005年11月07日 13:39:53
11楼
我不想活了
回复

相关推荐