过负荷保护误动作
yuebingw
yuebingw Lv.7
2010年05月21日 10:20:47
只看楼主

高压250kw电动机的微机保护中过负荷保护误动作是什么原因啊就是按照计算公式整定的,躲过电动机的额定电流为反时限并且将整定电流扩大到3倍仍然跳闸[ 本帖最后由 yuebingw 于 2010-5-21 11:00 编辑 ]

高压250kw电动机的微机保护中
过负荷保护误动作
是什么原因啊
就是按照计算公式整定的,躲过电动机的额定电流
为反时限
并且将整定电流扩大到3倍仍然跳闸

[ 本帖最后由 yuebingw 于 2010-5-21 11:00 编辑 ]
免费打赏
雨后悠悠看晚晴
2010年05月21日 10:30:45
2楼
断路器的过载保护吧?如果是,建议取消,选用电机保护用断路器,只带电磁脱扣的,热继作过载保护
回复
lingxuct
2010年05月21日 12:04:08
3楼
把综保内的故障记录调出来,查一下是什么跳闸,你认为是“过负荷跳闸”,可能不是,会不会是接地跳闸?

跳闸应该有信号的,确认是不是过负荷跳闸,过负荷定值是多少,反时限曲线与跳闸电流的变化过程,调出来打印,就能分析了。