本建筑为一总层高30M的办公大楼,共七层,防烟楼梯间采靠外墙,开外窗自然排烟,楼梯间防烟前室正压送风如图:每层前室三条门均为1.6X2.4乙级防火门。其加压送风量按风速法:2.4*1.6*0.7*3600*1.2*3=34837CMH,选用35000CMH的正压送风机大了么?门开启数为3条是否合适?是否还需要同时开启两层(本层+楼上),风量再加大一倍?望高手指点迷津
本建筑为一总层高30M的办公大楼,共七层,防烟楼梯间采靠外墙,开外窗自然排烟,楼梯间防烟前室正压送风
如图:每层前室三条门均为1.6X2.4乙级防火门。
其加压送风量按风速法:2.4*1.6*0.7*3600*1.2*3=34837CMH,选用35000CMH的正压送风机大了么?门开启数为3条是否合适?
是否还需要同时开启两层(本层+楼上),风量再加大一倍?
望高手指点迷津
2楼
按上海市的做法(相对比较贴近实际),同时开2扇门,不必计算2层楼,楼梯间必须设置正压送风。
理由:
1、楼梯间自然排烟,前室正压送风,实际检测有烟气倒灌进楼梯间现象,因此上海市要求前室一旦正压送风,楼梯间必须设置正压送风。
2、着火层疏散时,前室面对走道的门很明显会同时打开。
3、除了着火层外,其他楼层疏散时没有烟气,所以没有必要对其他楼层前室送风。
回复
3楼
谢谢版主的回答。
但防烟楼梯建筑那边设计的就是自然排烟,我们做机电单独只在前室设正压送风能过消审否?
还有就是另有个防烟楼梯间跟消防电梯合用前室靠外墙,能否用开窗自然排烟?(防烟楼梯间也采用自然排烟)
回复
4楼
如果项目不在上海,在前室单设正压送风也可以,但是送风量计算就比较麻烦,个人认为这时着火层应该计算3个门,因为这3个门有同时开启可能,按一些地区开2层风口的传统做法,应该风量再加大一倍,因为这6个门是可能同时开启的,这样送风量巨大。应做好防止超压的措施。
回复
5楼
1、规范规定20层以下开2层,开3层显然是不对的。
2、风量*3已经是按开3层计算的了,应该*2就对了。再加倍就毫无道理了。
回复
6楼