漏电断路器作总开关的配电盘也一定要设零排吗?
张元方
张元方 Lv.6
2005年09月03日 11:35:13
来自于断路器
只看楼主

漏电断路器作总开关的配电盘也一定要设零排吗?不设零排,地方质检站不放行。设零排如何接线?安装施工人员的习惯是一定将电源零线接在零排上。

漏电断路器作总开关的配电盘也一定要设零排吗?不设零排,地方质检站不放行。设零排如何接线?安装施工人员的习惯是一定将电源零线接在零排上。
sunssqq7
2005年09月03日 12:32:24
2楼
配电盘总开关至分开关之间可不设零排,但分开关的配出线应设零排。
回复
张元方
2005年09月12日 19:16:25
3楼
由于操作失误,多发一条,请斑竹删除。