求助 变压器及电缆的选择
ahshen1971
ahshen1971 Lv.2
2010年05月20日 23:24:45
来自于变压器
只看楼主

我现有一台200KVA变压器,三台75KW罗茨鼓风机,采用软启动。正常使用2台风机,变压器到配电柜使用3*150+1*95电缆。配电柜到风机采用3*50+1*30电缆。距离20米之内,请教各位高手指点一下,这样配置有问题吗?万分感谢!

我现有一台200KVA变压器,三台75KW罗茨鼓风机,采用软启动。正常使用2台风机,变压器到配电柜使用3*150+1*95电缆。配电柜到风机采用3*50+1*30电缆。距离20米之内,请教各位高手指点一下,这样配置有问题吗?万分感谢!
免费打赏
cc58666
2010年06月28日 12:56:57
12楼
:victory:
回复
a86014681
2010年06月28日 15:39:29
13楼
完全可以的,电流密度小于2,铜芯的肯定没问题,铝的从理论上也没问题。如果长期运行的话,建议选用铜芯的稳妥。
回复
acer2420
2010年06月29日 10:40:45
14楼
貌似问题不大~可以的说
回复
luck798
2010年06月29日 11:42:20
15楼
:lol