我现有一台200KVA变压器,三台75KW罗茨鼓风机,采用软启动。正常使用2台风机,变压器到配电柜使用3*150+1*95电缆。配电柜到风机采用3*50+1*30电缆。距离20米之内,请教各位高手指点一下,这样配置有问题吗?万分感谢!

我现有一台200KVA变压器,三台75KW罗茨鼓风机,采用软启动。正常使用2台风机,变压器到配电柜使用3*150+1*95电缆。配电柜到风机采用3*50+1*30电缆。距离20米之内,请教各位高手指点一下,这样配置有问题吗?万分感谢!
免费打赏
ahshen1971
2010年05月20日 23:52:51
2楼
这么多人看了,怎么没有一个人肯指点一下呢?
回复
tank-----no.1
2010年05月23日 11:39:27
3楼
可以。
回复
weilmeng
2010年05月25日 00:06:29
4楼
学习中
回复
hawksoaring
2010年05月25日 08:53:49
5楼
要采用YJV电缆才可以的,YJV-3x150+1x70
配电柜至风机之间建议还是放大一级采用YJV-3x70+1x35
回复
宁静致远行
2010年05月25日 10:34:51
6楼
新手需要帮助.
回复
junjundong
2010年06月22日 20:39:25
7楼
可以
回复
shchzh1980
2010年06月26日 17:12:14
8楼
如果是铜芯的电缆那么这么选用是没有问题的。供电变压器出电应该无功补偿一下,另外变压器额定电流应该在288A左右,但是两台风机运行时电流能达到300A,所以变压器有可能过载,看需注意。