女儿墙能不能做到2.7米高
下沉的鱼
下沉的鱼 Lv.12
2010年05月20日 22:26:17
只看楼主

女儿墙能不能做到2.7米高,如果做用不用做加强措施,可以按一般的女儿墙那样只做压顶吗?还是要做框架上升?如果高层 比如风压较大 怎么处理?

女儿墙能不能做到2.7米高,如果做用不用做加强措施,可以按一般的女儿墙那样只做压顶吗?
还是要做框架上升?
如果高层 比如风压较大 怎么处理?
免费打赏
manqini
2010年05月20日 23:34:15
2楼
个人觉得有点高,应该采取加强措施,框架柱能升就升,不能升就做GZ
回复
ginogao
2010年05月21日 08:02:29
3楼
做成混凝土的女儿墙,或采用框架结构
回复
qyxz2009
2010年05月21日 08:58:24
4楼
加大女儿墙构造柱截面
回复
温员外
2010年05月21日 09:47:54
5楼
2.7米的女儿墙有什么关系呢?
加构造柱,间距4米左右放一个。
或把框架柱升上
压顶梁记得加下
回复
quxiaodan168
2010年05月21日 10:51:19
6楼
规范上没有这个规定,我觉得没什么问题,就是加强一下,加构造柱,隔500拉钢筋,直接砌砌块就行了,顶部做压顶,哎,楼主这里应该是做造型的吧,
回复
risan
2010年05月21日 11:02:32
7楼
大于1.5~1.8米的女儿墙属于高大女儿墙,需要进行结构设计,如加梁柱
回复
nzp2005
2010年05月21日 14:29:51
8楼
需要考虑风荷载,
另外地震时高大女儿墙的辫梢效应不可忽视。
回复
lib1389808
2010年05月21日 22:10:45
9楼
女儿墙大于1.4m应做成砼的,除非形成梁柱框架
回复
yangw826
2010年05月21日 23:26:50
10楼
如果单片墙的话 两米七做成混凝土的 那也不太合适吧,相当于一个两米七的悬臂板。。。
个人认为女儿墙超过两米就需要把框架柱升一层了,构造柱间距加密。
回复
minghe-1983
2010年05月24日 10:47:50
11楼
一般要做构造上的处理的,增设构造柱或者框架柱出屋顶都可以,原则是满足安全,结构的设计难点不是计算而是构造!个人理解
回复

相关推荐

APP内打开