我这里有一个1800平米地下一层建筑,欲设厕所,但工程设计说地下一层无法建厕所。我的地下一层层高4.5米,应该有给排水系统,但为什么不能建厕所呢?如果因为地下一层不好排污,那么我以后的污水如何排放?厕所应该怎么建设呢?
我这里有一个1800平米地下一层建筑,欲设厕所,但工程设计说地下一层无法建厕所。我的地下一层层高4.5米,应该有给排水系统,但为什么不能建厕所呢?如果因为地下一层不好排污,那么我以后的污水如何排放?厕所应该怎么建设呢?
12楼
厕所排除污水的固体污物较多,液位控制要用红外线的,还准确点,不过出故障的几率也就多了,不利于使用后的管理。
回复
13楼
地下室做厕所,排污水比较麻烦.性价比不高.
回复
14楼
同意kobi观点.
但地下室如非必要,还是不设的好
回复
15楼
同意7、8楼意见
可以设,只要排水,排气做到位是OK的
回复
16楼
地下室设置厕所会给水专业设计带来一些不便,但是并不能说地下室就不可以设置厕所。
人防地下室当设置厕所时,甚至可以排气管伸到风井里。
设置污水积水池+排污泵即可,至于泵的耗电量,根本就没多少,运行费用并不高。
同意!
回复
17楼
设集水池和潜污搅拌泵,并设透气管
回复
18楼
在没有别的办法的情况下,可以在室外设一个污水池,污水池设污水泵,由高低液位自动控制启停,污水泵选择自动搅匀式的!
回复
19楼
这个好做的,大家想想,舞厅啊,酒吧啊什么的很多开在地下室的场所都会有厕所的,我这里有一厂家做这种设备的,很简单,可以连卫生器具带有压排水的设备一起卖,进口的,也就是价格高一点,很完美的解决这种问题!泰克马厂家就有这个设备的,你们联系他们就可以了,http://cofile.163.com/ebook/openEBook2.action?bookId=1161867791338&pageNo=1
回复
20楼
可以设置卫生间。----设置一污水池,进污水池的排污管底标高必须低于你的地下一层的地面标高。污水排进污水池后可以采取机械设备(特殊泵或其他设备)抽入室外主排污管。。
回复
21楼
有一种座便器直接带排污泵,不用设什么集水坑,这样的问题不是就解决了吗?
回复