我这里有一个1800平米地下一层建筑,欲设厕所,但工程设计说地下一层无法建厕所。我的地下一层层高4.5米,应该有给排水系统,但为什么不能建厕所呢?如果因为地下一层不好排污,那么我以后的污水如何排放?厕所应该怎么建设呢?
我这里有一个1800平米地下一层建筑,欲设厕所,但工程设计说地下一层无法建厕所。我的地下一层层高4.5米,应该有给排水系统,但为什么不能建厕所呢?如果因为地下一层不好排污,那么我以后的污水如何排放?厕所应该怎么建设呢?
2楼
请工程设计预留阀基内污水池一处,并设污物泵两台将污水池内污物泵入一楼化粪池或市政污水下水道内,地下一层厕所排水管接入污水池内即可。
回复
3楼
最好不设,出问题的可能性很大!!!
回复
4楼
我也觉的最好不设
回复
5楼
地下不要设厕所,因为不可能马上清除粪便,有异味.
回复
6楼
你底下一层4.5米,比较深了啊,如果建了你怎么把污水排出去啊?你门那市政污水管网也没这么底啊,靠重力是不可能的,还是不建的好。
回复
7楼
地下室设置厕所会给水专业设计带来一些不便,但是并不能说地下室就不可以设置厕所。
人防地下室当设置厕所时,甚至可以排气管伸到风井里。
设置污水积水池+排污泵即可,至于泵的耗电量,根本就没多少,运行费用并不高。
回复
8楼
另外补充:
楼主“1800平米地下一层建筑”,本身就是应当考虑消防排水设施的。
回复
9楼
设置污水积水池+排污泵
回复
10楼
先把地下一层的厕所区域降板,或是抬高,以便做同层排水,300mm差不多;再找一处做一污水集水坑,集水坑一定要做密闭盖板和透气管,透气管的管径大于排污泵出水管径一号即可,潜污泵选个5L/S的,一用一备,扬程简单算一下,记得在每台泵出水管上加止回阀,泵的启停用液位控制,再加个自耦装置.
回复
11楼
我感觉还是不设好。不知道地下一层是做什么用的,要是商场或车库根本就没必要设。
回复