要设计一个酒库,厂区有高位水池,要设水喷雾系统,还需要设置消防水池还有消防水箱吗
要设计一个酒库,厂区有高位水池,要设水喷雾系统,还需要设置消防水池还有消防水箱吗
2楼
如果是常高压就不用了
回复
3楼
我认为已经设置了高位水池,就是常高压系统了,消防水箱应该就不需要了吧,但是刚问了一个水喷雾厂家,说还是需要设消防水箱还有消防水池,而且消火栓也需要用泵抽取消防水池的水来供给,那高位水池不是就白设了吗?不是就失去了常高压系统的意义了啊
回复
4楼
我刚才看帖子,上面说什么细水雾和水喷雾,有区别吗?主要厂区没有设消防水池的位置了,不知道采取什么方法可以满足条件
回复
5楼
已经设置了高位水池,就是常高压系统了,消防水箱应该就不需要了!:) :victory:
回复
6楼
高位水池高度只有30米,靠高位水池供水的话压力不够,决定还是设计消防水池了,建筑有21米高,消火栓压力不够,要设计水喷雾泵和消火栓泵,谢谢大家的耐心解答
回复