求教:有一酒店设计,有地下室,建筑现在地上的楼梯是可以直通地下室的。这是否符合规范要求?是出于那规范?是否需要把地上地下楼梯分开,而防排烟系统是否分开地上楼梯防排烟系统,地下防排烟系统?而这安排,是建筑方面有规范要求?还是防排烟那边要求分开呢?

求教:
有一酒店设计,有地下室,建筑现在地上的楼梯是可以直通地下室的。这是否符合规范要求?是出于那规范?是否需要把地上地下楼梯分开,而防排烟系统是否分开地上楼梯防排烟系统,地下防排烟系统?而这安排,是建筑方面有规范要求?还是防排烟那边要求分开呢?
免费打赏
chenyegui
2010年05月20日 15:20:53
2楼
回复
chenyegui
2010年05月20日 15:22:07
3楼
回复
cnbbzz
2010年05月20日 15:58:32
4楼
建筑专业要求:为了防止疏散的时候,楼上的人误跑到地下室,一般在一层的时候设一道门,不知道你这个楼有没有?如果没有,应该不符合要求,必须加上的。

如果有这道门,那么楼梯间就变成2个楼梯间了,防排烟地上及地下部分就要分开设置。
回复
chenyegui
2010年05月20日 16:18:20
5楼
可以合用风道,详见07k103-1图集
回复
chanbaizhu
2010年05月22日 11:29:02
6楼
谢谢楼上各位的意见
回复
luanchanghui
2010年05月22日 12:13:16
7楼
应该有道门分开,分为地上和地下两个区域
回复