TN-S系统、TT系统、TN-C系统指什么呀?还有其它什么系统吗?TT,TC,TNC保护又是指什么呀?顺便问一下PT指什么呀?是不是变压器的进线呀?谁能帮我解答一下!本人刚刚开始准备自学电力知识,所以问的问题都比较菜,大家不要笑话哦!
TN-S系统、TT系统、TN-C系统指什么呀?还有其它什么系统吗?
TT,TC,TNC保护又是指什么呀?
顺便问一下PT指什么呀?是不是变压器的进线呀?
谁能帮我解答一下!本人刚刚开始准备自学电力知识,所以问的问题都比较菜,
大家不要笑话哦!
2楼
PT在电力系统中指电压互感器。
回复
3楼
PT指电压互感器呀?那它的电气符号是不是如下呀?我在变电站一次接线图上看到就是这样的!
回复
4楼
还是请楼主先看看书,那比在这里要解释的清楚多了...
回复
5楼
我是搞电子设计的,现在国外的,有点空闲时间所以想自学电力,没有带书出来,我在网上查找也找不到,所以才到这上面来问的。在网上下的电气符号书中也没有找到!知道的就告诉我声,谢谢!
回复
6楼
前面的我已经找到了,和大家分享:
低压系统接地型式以拉丁字母作代号,其意义如下:
第一个字母表示电源端与地的关系:
T-电源端有一点直接接地;
I-电源端所有带电部分不接地或有一点通过高阻抗接地。
第二个字母表示电气装置的外露可电导部分与地的关系:
T-电气装置的外露可电导部分直接接地,此接地点在电气上独立于电源端的接地点;
N-电气装置的外露可电导部分与电源端接地点有直接电气连接。
-后的字母用来表示中性导体与保护导体的组合情况:
S-中性导体和保护导体是分开的;
C-中性导体和保护导体是合一的。
TN系统
电源端有一点直接接地,电气装置的外露可电导部分通过中性导体或保护导体连接到此接地点。
根据中性导体和保护导体的组合情况,TN系统的有以下三种型式:
a) TN-S系统:整个系统的中性导体和保护导体是分开的
b) TN-C系统:整个系统的中性导体和保护导体是合一的
c) TN-C-S系统:系统中一部分线路的中性导体和保护导体是合一的
TT系统
电源端有一点直接接地,电气装置的外露可电导部分直接接地,此接地点在电气上独立于电源端的接地点
IT系统
电源端的带电部分不接地或有一点通过高阻抗接地,电气装置的外露可电导部分直接接地
适用范围
TN-C系统特点:
-PEN线兼有N线和PE线的作用,节省一根导线;
-重复接地,减小系统总的接地电阻;
-PEN线产生电压降,外露导电部分对地有电压;
-PEN线在系统内传导故障电压;
-过电流保护兼作接地故障保护。
使用场所:三相负载均衡,并有熟练的维修技术人员。
TN-S系统特点
-PE线与N线分开,PE线非故障时不流过电流,外露可电导部分不带电压,比较安全,但多一根导线;
-PE线在系统内传导故障电压。
使用场所:防电击要求高,爆炸和有火灾危险场所,建筑物内装有大量信息技术设备。
TT系统特点
-外露可电导部分有独立的接地保护,不传导故障电压;
-由于电源系统有两个独立接地体,发生接地故障时接地故障电流较小,不能采用过电流保护兼作接地故障保护,而采用剩余电流保护器;
-因采用剩余电流保护器保护线路,双电源(双变压器、变压器与柴油发电机组)转换时采用四极开关:
-易产生工频过电压。
使用场所:等电位联结有效范围外的户外用电场所,城市公共用电,高压中性点经低电阻接地的变电所。
IT系统特点(不引出中性线)
-发生第一次接地故障时,接地故障电流仅为非故障相对地的电容电流,其值很小,外露导电部分对地电压不超过50V,不需要立即切断故障回路,保证供电的连续性;
-发生接地故障时,对地电压升高1.73倍;
-220V负载需配降压变压器,或由系统外电源专供;
-安装绝缘监察器。
使用场所:供电连续性要求较高,如应急电源、医院手术室等。
回复
7楼
没想到楼主这哥们还在国外,,恭喜!!在那还适应不???远在国外还能想起咱电气论坛,精神可佳!!
回复
8楼
呵呵!谢谢关心!我现在国外有点空闲时间,就想学点东西,电气论坛给我帮助不少!感谢电气论坛的各位朋友!祝你们每天都有好心情!
回复
9楼
前段时间刚好在一本规程上看到这个词语,查了半天也没查到解释,没想到在这里看到了如此详细的解析,这力不愧是最大的电气论坛啊。
回复
10楼
呵呵!我以前也是!
找了好多地方找不到!
最后让我在google里搜到了,就发上来和大家一起分享了!
回复
11楼
PT:"电压互感器“英文缩写,potential transformer
CT:"电流互感器"英文缩写,current transformer
回复