关于施工临时用电容量问题
co_liutao
co_liutao Lv.5
2010年05月20日 11:38:47
只看楼主

我们新建厂子,总用地面积大概26W平米,建筑面积10W左右,以钢结构厂房为主,包括办公楼和员工宿舍食堂等,大家觉得250KVA的变压器够不够施工用呢?还请教下,像这种临时电,从变压器接出来后是不是只要接到总配电柜上就可以了?要不要搞个补偿柜?

我们新建厂子,总用地面积大概26W平米,建筑面积10W左右,以钢结构厂房为主,包括办公楼和员工宿舍食堂等,大家觉得250KVA的变压器够不够施工用呢?还请教下,像这种临时电,从变压器接出来后是不是只要接到总配电柜上就可以了?要不要搞个补偿柜?
免费打赏
andyzhang1115
2010年05月20日 11:56:24
2楼
250KVA变压器做10W平米钢结构厂房足够了,功率补偿看合同里怎么标注,有的地方提供临电的箱式柜带补偿,个人觉的你要加,因为250KVA变压器做临电有点大了,用电负荷不够会导致损耗加大,功率因素低!
回复
polo020605
2010年05月20日 17:24:11
3楼
电容补偿选取 15KVA *9 刚才验收就是临电 250KVA 足够