有一钢管砼柱(底层): D=300mm,高为6650mm,轴心受压,轴向压力设计值N=250KN,砼强度等级为C25。复核其稳定性及承载力。L0=6.650m, D=0.3m, i=√(I/A)=D/4=0.3/4=0.075L0/D=22.17L0/i=88.67查《混凝土结构设计规范》表7.3.1 L0/D介于21~22.5之间,用插值法可求得其稳定系数为:ψ=0.61由公式 (7.3.1) 就可以得出结果。
L0=6.650m, D=0.3m, i=√(I/A)=D/4=0.3/4=0.075
L0/D=22.17
L0/i=88.67
查《混凝土结构设计规范》表7.3.1 L0/D介于21~22.5之间,用插值法可求得其稳定系数为:ψ=0.61
由公式 (7.3.1) 就可以得出结果。
请教各位大侠,上述思路是不是正确的?其稳定性还应注意什么问题。多谢了。
像这种细长柱有啥规定?在哪本规范上可以找到。
[ 本帖最后由 lrf5210 于 2010-5-20 11:38 编辑 ]