整流模块(交/直)前的保护空开跳闸的问题的求解。
星火为你而燎原
2010年05月20日 10:16:26
来自于电站工程
只看楼主

请教高手,望不吝赐教。我这里有一个项目。就地控制柜内的显示元件及控制类的继电器都是直流220V,而用户供给的只能是交流的电源(AC220V),故在柜内安装了一交变直的整流模块,根据负荷选择了440W模块,容量及模块质量是肯定没问题的,因为容量是自己核算,模块生产厂家是一军工厂商的工业级产品。但是可以质疑该模块的工作方式现在问题是这样,为了保护该模块,在其前面加了一保护空开,型号是ABB的S261-B6,

请教高手,望不吝赐教。
我这里有一个项目。就地控制柜内的显示元件及控制类的继电器都是直流220V,而用户供给的只能是交流的电源(AC220V),
故在柜内安装了一交变直的整流模块,根据负荷选择了440W模块,容量及模块质量是肯定没问题的,因为容量是自己核算,
模块生产厂家是一军工厂商的工业级产品。但是可以质疑该模块的工作方式
现在问题是这样,为了保护该模块,在其前面加了一保护空开,型号是ABB的S261-B6,
在做试验时,试验时状态基本是空载(就几W的负荷),该空开会跳(第一次送上,但后面跳过一次后就在也送不上),
后来换成S261-B10的,比如送10次吧也会跳2-3次,没办法,最后换成了S261-K6的,在做试验的过程中就偶然跳过一次。
后来用示波器做了一下测试,其信息及图片如下
该结果是直流电源在空载下测得。
图片中采样信号100mV =电流1A
见附件
问题基本就这样。因为问题过程比较复杂,描述未必全面,如大家有细节想了解的尽量问。
这里有几个疑问:
1.根据负荷来算ABB B6的空开应该是够了,大家知道B特性是3~5In,K特性的是8~14In,按照模块满负荷的话也才2A。
2.根据示波器的测量,可以看出是在开始的时候的冲击电流产生跳闸的原因,为什么会产生这样的现象?
8e229da3fe237b19f06f.zip
6.1 MB
立即下载
免费打赏
星火为你而燎原
2010年05月20日 10:17:55
2楼
:)
上班时间,坐等!
回复
lingxuct
2010年05月20日 10:25:23
3楼
开关是合闸时跳,如果合闸时不跳,以后也就不会跳了?

“100mV =电流1A”,负载只有 0.1Ω,220V送电时就会有2200A的冲击电流!?

这么大的冲击电流,你用什么开关可以躲过?!
回复
姜振祥
2010年05月20日 10:27:47
4楼
你可以在前面加熔断器来看看啊 按照整流模块的额定电流的2.5倍选择熔断器的电流啊
回复
星火为你而燎原
2010年05月20日 10:44:55
5楼
“100mV =电流1A”是示波器上的单位转化,
所以按图“起动2”来看,其起动时可以达近50A左右

[ 本帖最后由 chenya98 于 2010-5-20 10:49 编辑 ]
回复
星火为你而燎原
2010年05月20日 10:48:18
6楼
如果选择熔断器的话,据我所知只是能提高动作的反映时间,并不能躲过该电流啊
回复
姜振祥
2010年05月20日 10:53:40
7楼
那就看你的电流能持续多长时间了 用熔断器应该是没有问题的
回复
星火为你而燎原
2010年05月20日 10:58:33
8楼
恩,你可以在图片里看到,基本就是3个半波后产生的最大电流
其后一个半波就衰减了到了不到20A左右
回复
星火为你而燎原
2010年05月20日 11:03:22
9楼
中大科瑞应该是做电子产品很厉害的吧,愿闻其详。
不过我不会考虑用熔断器的,因为维护很是问题,还有就是熔断器的特点相比微断没什么优势。
回复
姜振祥
2010年05月20日 11:04:12
10楼
那就是3十毫秒啊左右 ,完全能承受的 建议楼主试试吧
怎么没有优势啊他们的分断能力上 熔断器优越于微断的

[ 本帖最后由 zdkr 于 2010-5-20 11:13 编辑 ]
回复
星火为你而燎原
2010年05月20日 11:30:39
11楼
看微断的脱扣特性,其最大可达0.015S=15ms以后才倍数才下降到额定的倍数,并可以在15ms~1S间保持在额定倍数内随机动作。
微断脱扣特性请见如下文章
http://blog.sina.com.cn/s/blog_408a1dc201008h9b.html
回复