开利19XR 还没开机就报电流负荷200% 这是什么故障?
wookk
wookk Lv.2
2010年05月19日 23:01:38
来自于制冷技术
只看楼主

开利19XR 还没开机就报电流负荷200% 这是什么故障? 求教!

开利19XR 还没开机就报电流负荷200% 这是什么故障? 求教!
免费打赏
ygptrs
2010年05月19日 23:05:49
2楼
过负荷,查压缩机轴承,主接触器触头
回复
shisongpo
2010年05月20日 14:58:12
3楼
1;机组在开机前冷冻油预热了吗‘油泵是不是打过循环;如果没有可能是冷冻油没有润滑到;压缩机启动负荷大
2:你检查一下油泵电路和压缩机的接触器和接线柱;看看是否工作正常‘有松动的’’
3:再次从新启动一下;开利的新产品的电路板性能不稳定;
回复
dszhangcn
2010年05月20日 16:11:54
4楼
CT坏了?
回复
wookk
2010年05月28日 22:51:39
5楼
但是机组还没运行,在平时待机状态就已经显示该故障了!
回复
auxzw731027
2010年05月29日 08:32:21
6楼
电流传感器坏了
回复
auxzw731027
2010年05月29日 08:33:01
7楼
或控制器检测电路故障
回复
auxzw731027
2010年05月29日 08:35:01
8楼
测检测电路上分压电阻阻值与色环是否对应
回复