开利19XR 还没开机就报电流负荷200% 这是什么故障? 求教!
开利19XR 还没开机就报电流负荷200% 这是什么故障? 求教!
2楼
过负荷,查压缩机轴承,主接触器触头
回复
3楼
1;机组在开机前冷冻油预热了吗‘油泵是不是打过循环;如果没有可能是冷冻油没有润滑到;压缩机启动负荷大
2:你检查一下油泵电路和压缩机的接触器和接线柱;看看是否工作正常‘有松动的’’
3:再次从新启动一下;开利的新产品的电路板性能不稳定;
回复
4楼
CT坏了?
回复
5楼
但是机组还没运行,在平时待机状态就已经显示该故障了!
回复
6楼
电流传感器坏了
回复
7楼
或控制器检测电路故障
回复
8楼
测检测电路上分压电阻阻值与色环是否对应
回复