一台60MW的发电机并网后 带的无功很少 不知道是没有调节上去 还是调节不上去(有的说系统无功充足),我不明白所说的这个系统范围有多大,难道整个电网的无功够富裕么
一台60MW的发电机并网后 带的无功很少 不知道是没有调节上去 还是调节不上去(有的说系统无功充足),我不明白所说的这个系统范围有多大,难道整个电网的无功够富裕么
2楼
发电机的输出是可以调节的,无功带多少,看励磁加多少。
发电机并在大网上,好象是很多人在共同抬一个重物,这么多人中,少量的人是可以偷懒的,因为这个重物不需要全部人使上全部的力,个别人就是倒挂也不影响(60MW发电机关主汽门后也能转)!
回复
3楼
并网后的功率因数一直在 一 附近
发电机的名牌上是0.8 不知道有影响么
回复
4楼
功率因素在0.9以上都不要觉得奇怪,不过尽量不要给励磁电压为负数。因为进相运行会增加励磁电流,会发热
回复
5楼
调大励磁电流,在额定功率条件下,你可发无功45M乏.一般不宜长期进相运行,以防定子绕组端部过热和进入欠劢不稳定区运行.
回复
6楼
并网后的功率因数一直在 一 附近
发电机的名牌上是0.8 不知道有影响么
回复
7楼
最好么,还是按照铭牌参数来运行的咯
回复
8楼
:victory: :victory: :victory:
回复
9楼
没事的,保证励磁电流在空载以上就行,当然也可低于空载值,但千万别太接近0
回复
10楼
因为进相运行会增加励磁电流???
回复