发电机并网后无功的分配问题?
showin3690
showin3690 Lv.10
2010年05月19日 21:28:38
来自于电站工程
只看楼主

一台60MW的发电机并网后 带的无功很少 不知道是没有调节上去 还是调节不上去(有的说系统无功充足),我不明白所说的这个系统范围有多大,难道整个电网的无功够富裕么

一台60MW的发电机并网后 带的无功很少 不知道是没有调节上去 还是调节不上去(有的说系统无功充足),我不明白所说的这个系统范围有多大,难道整个电网的无功够富裕么
免费打赏
lingxuct
2010年05月20日 10:32:08
2楼
发电机的输出是可以调节的,无功带多少,看励磁加多少。

发电机并在大网上,好象是很多人在共同抬一个重物,这么多人中,少量的人是可以偷懒的,因为这个重物不需要全部人使上全部的力,个别人就是倒挂也不影响(60MW发电机关主汽门后也能转)!
回复
showin3690
2010年05月20日 18:56:44
3楼
并网后的功率因数一直在 一 附近
发电机的名牌上是0.8 不知道有影响么
回复
tbl175163323
2010年05月21日 20:29:12
4楼
功率因素在0.9以上都不要觉得奇怪,不过尽量不要给励磁电压为负数。因为进相运行会增加励磁电流,会发热
回复
y502x
2010年05月21日 22:48:57
5楼
调大励磁电流,在额定功率条件下,你可发无功45M乏.一般不宜长期进相运行,以防定子绕组端部过热和进入欠劢不稳定区运行.
回复
showin3690
2010年05月31日 19:01:48
6楼
并网后的功率因数一直在 一 附近
发电机的名牌上是0.8 不知道有影响么
回复
lemonlyh
2010年06月01日 15:16:19
7楼
最好么,还是按照铭牌参数来运行的咯
回复
宁静致远行
2010年06月02日 12:28:17
8楼
:victory: :victory: :victory:
回复
wzhq802
2010年06月05日 19:01:07
9楼
没事的,保证励磁电流在空载以上就行,当然也可低于空载值,但千万别太接近0
回复
pingwang2625
2010年06月06日 19:32:17
10楼
因为进相运行会增加励磁电流???
回复

相关推荐