请问这个怎么计算,关于三相路灯,在线等,谢谢
mianjuren2000
2010年05月19日 20:26:58
只看楼主

我在计算三相路灯,三个回路,第一个回路8个灯,第2和第3个回路各7个灯,是400W的路灯,功率因数0.45,要求补偿到0.9以上,需用系数取1,怎么计算它的各回路容量(补偿后)和计算电流。。。

我在计算三相路灯,三个回路,第一个回路8个灯,第2和第3个回路各7个灯,是400W的路灯,功率因数0.45,要求补偿到0.9以上,需用系数取1,
怎么计算它的各回路容量(补偿后)和计算电流。。。
mianjuren2000
2010年05月19日 20:29:01
2楼
谁指点一下啊
回复
mianjuren2000
2010年05月19日 20:37:52
3楼
5555555555
回复
yuhu007_2000
2010年05月19日 21:38:54
4楼
路灯是末端单灯补偿的,末端功率补偿后路灯功率一般大于0.85,具体看产品样本;所以前端补偿大于0.9,只需要补偿0.85与0.9的之间的差值,自己可以查补偿表对应每KW补偿多少KVR。计算电流的算法很简单,对与三相不平衡来说,设备容量就是最大相容量的3倍,根据公式P=根号3XUXIXCOSθ,补偿点前端的电流COSθ为补偿后的功率因素,补偿点后端的电流COSθ为补偿前的功率因素。各回路就按单相计算就行了
回复
xw8765
2010年05月20日 10:05:59
5楼
三个回路都是三相的话,每个回路单相最大值乘以三倍,如果是单向的话,最大项乘3倍,其它按楼上的说的计算。
回复
zhuajun1488
2010年06月21日 23:18:57
6楼
谢谢
回复
mara2003
2010年06月23日 17:23:59
7楼
学习一下,不太懂哎
回复
loafer32
2010年07月14日 22:40:19
8楼
谢谢lz
回复
冷雪电工
2010年09月25日 20:48:57
9楼
4楼正解!不过如果要计算准确的话,还要加上镇流器的功率损耗
回复
charming8888
2010年10月20日 09:07:26
10楼
gaoshou指点一下啊
回复
charming8888
2010年10月20日 09:07:51
11楼
学习一下,不太懂哎
回复

相关推荐

APP内打开