请问,海拔在4000m以上的工程设计,选择低压器件跟低海拔有什么区别吗?例如断路器的容量,还有软启动器和变频器的选择。请各位老师指教!
请问,海拔在4000m以上的工程设计,选择低压器件跟低海拔有什么区别吗?例如断路器的容量,还有软启动器和变频器的选择。
请各位老师指教!
2楼
海拔高,空气稀薄,散热问题等,对开关这些选型有影响的,一般要放大,具体。。。楼下高手来解释吧,我也不懂了:)
回复
3楼
没碰到过,不过规范上应该有吧~
回复
4楼
降容使用是肯定``厂家的样本会有的``有高原型和普通型``
回复
5楼
《低压开关设备和控制设备总则》规定普通型低压电器的正常工作条件为海拔不超过2000m,高原地区应采用相应的高原型产品。
高原条件对低压电器特性的影响:
1.海拔高,则气温低,电器的温升增高,宜降低额定容量使用。
2.海拔高,空气密度降低,导致绝缘强度下降。
3.海拔高,在正常负载下,低压电器的接通和分段短路电流的能力、机械寿命和电器寿命有所下降。
回复
6楼
:( 我们样本上似乎提到的不是很多
回复
7楼
要降容量使用,你可以查一下设计手册,上面有具体的说明!
回复