某工程总功率为400kw,同时系数为:0.9功率因数为0.9.请教各位大侠,用vv22的电缆需选择多大截面的?如果用架空线,需多大平方的铝线?
某工程总功率为400kw,同时系数为:0.9功率因数为0.9.请教各位大侠,用vv22的电缆需选择多大截面的?如果用架空线,需多大平方的铝线?
2楼
2根185
回复
3楼
请教大家个问题!!
YJY电缆和YJV电缆有什么不同??(包括在使用场合和价格方面)
谢谢大家!!
回复
4楼
部好说吧,该看看设备的分部情况啊
回复
5楼
请教大家个问题!!
YJY电缆和YJV电缆有什么不同??(包括在使用场合和价格方面)
谢谢大家!!
回复
6楼
计算电流610安,应选YJV240
回复
7楼
供电距离多少?上级配电变压器容量?
回复
8楼
YJV交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆,YJY交联聚乙烯绝缘聚乙烯护套电力电缆。
也就是说它们的外附护套层的绝缘材料不一样。
采用4*(YJV-1*240)或者2*(YJV-4*185)
回复
9楼
回复
10楼
供是距离为200米,上级变压器为:1000KVA
回复
11楼
这个不是算出计算电流了在按民用建筑手册上查了选的么?怎么选的`~能教下我么~按我的方法怎么和你选的不一样~!
回复