问一个很简单的问题,高压真空断路器本身能跳闸吗?如果没有保护装置,短路时,它能跳闸吗?
问一个很简单的问题,高压真空断路器本身能跳闸吗?
如果没有保护装置,短路时,它能跳闸吗?
2楼
没有人知道吗??
:(
回复
3楼
断路器正常分合闸是可以的,但保护分闸必须有保护装置。
回复
4楼
断路器 分闸跳闸(电动)靠的是 合闸线圈和分励线圈 如果不加保护 是跳不了的
回复
5楼
相比于低压塑壳断路器,高压真空断路器本身是不能自动跳闸的,必须要保护装置给它一个信号,才能跳闸。
而低压塑壳断路器瞬时电流过大,本身就可以直接跳闸,而不需要另外给它什么信号。
我的理解对吗?
回复
6楼
高压真空断路器看你选用的什么型号的 带不带过流保护或其他保护了
如果什么保护不带的话,高压真空断路器不能自动跳闸
只有断路器本身带有保护才能跳闸
低压塑壳断路器其实是一样的 只是低压断路器带有保护 如不带保护一样也是不能跳闸
回复
7楼
不加保护 是跳不了
回复
8楼
“高压真空断路器看你选用的什么型号的 带不带过流保护或其他保护了 ”
高压真空断路器有
自身带过流保护或其它的保护功能吗?
我觉得高压真空断路器自身并不带任何保护,一般说的保护都是指外部的保护装置。:)
回复
9楼
这里的保护是指外部的保护吧,像西门子的,ABB,......等等,是这个意思吗?
高压真空断路器本身并不带任何保护,是吧!:lol
回复
10楼
高压真空断路器是弹簧操作机构的,不象高压接触器,它本身不能跳闸,必须在回路中加电流互感器和继电器来实现自动保护。
回复
11楼
弹簧操作机构
说的很到位,谢谢!
回复