喷淋系统中,如中危二,作用面积160平方米,计算流量一般采用30l/s,是否可以这样认为,160平方米后的喷淋管流量达到30L/S,管径采用DN150,而按规范表8.0.7确定管径是错的,64个喷头的面积已超过160平方米了
喷淋系统中,如中危二,作用面积160平方米,计算流量一般采用30l/s,是否可以这样认为,160平方米后的喷淋管流量达到30L/S,管径采用DN150,而按规范表8.0.7确定管径是错的,64个喷头的面积已超过160平方米了
2楼
实际计算确定
64只喷头用处不是很大
实际计算出来最不利面积流量多少,比如30L/S,需要压力多少,比如25米什么的
再看干管长度,最少要保证到水流指示器处压力不要大于40m
干管短,可以采用DN100,长的话可能DN125,150都有可能
回复
3楼
请教下楼上的,哪地方说最少要保证到水流指示器处压力不要大于40m啊
回复
4楼
看保护区内喷头多少确定喷淋管径。
回复
5楼
《自动喷水灭火系统设计规范》8.0.5 管道的直径应经水力计算去诶的那个。配水管道的布置,应使配水管入口的压力均衡。轻危险级、中危险级场所中各配水管入口的压力均不宜大于0.40MPa。
回复
6楼
我看到好多图纸都是按规范表选用的,