我应该装冲洗阀还是低水位水箱?请赐教。
950677
950677 Lv.2
2010年05月19日 10:35:28
只看楼主

蹲便器距离生活水箱底部高差4.5m,水箱水位高度1.2m,管道是de25,已经连接到冲洗阀的位置,冲洗阀到蹲便器管径DN32(未装)。考虑到4.5m的静压能否冲洗干净,一方面考虑用低水位水箱,请各位帮忙选,本人想用冲洗阀,比较简洁实用,但是担心冲洗不干净,麻烦各位帮选择一下。

蹲便器距离生活水箱底部高差4.5m,水箱水位高度1.2m,管道是de25,已经连接到冲洗阀的位置,冲洗阀到蹲便器管径DN32(未装)。
考虑到4.5m的静压能否冲洗干净,一方面考虑用低水位水箱,
请各位帮忙选,本人想用冲洗阀,比较简洁实用,但是担心冲洗不干净,麻烦各位帮选择一下。
免费打赏
zhshd2002
2010年05月19日 10:42:25
2楼
用水箱,冲洗阀压力不够
回复
950677
2010年05月19日 17:14:40
3楼
冲洗阀到底最小压力是多少啊?
回复
950677
2010年05月20日 09:14:15
4楼
这说说,我只能装水箱了,卫生间偏小,装个水箱显得更小了,有没有其他的办法?
回复
dannybb
2010年05月21日 11:46:10
5楼
理论不允许,但我看过实际安装的,效果换不错。你还是慎重些。
回复
renri01
2010年05月21日 13:05:24
6楼
要用水箱保险一点,另外可以咨询一下新型蹲便器及配件的生产厂商,有些产品只要很低水压也可以冲
0.1的最低工作压力是几年前规范定的了
回复
momo-msn
2010年05月22日 19:55:52
7楼
4.5m静水压肯定无法满足延时自闭冲洗阀压力要求,规范很明确要求0.1Mpa,所以:
1.要么水箱增设0.1mpa稳压泵;