UG电缆碰到的问题,第一次见
jeff0yang
jeff0yang Lv.2
2010年05月19日 09:29:36
只看楼主

UG电缆钢索悬挂安装,系统为10kV系统,电缆在运行的时候手接近电缆时会有明显的有静电的感觉,手握住电缆但不接触到电缆,会感觉到明显的震动或者说是有静电的感觉。电缆长度约为500米,均由钢索悬挂安装,这是什么原因啊,第一次碰到这种情况,还有电缆是对三相10kV电机供电,三相应该是平衡的,配电柜电流读数也是平衡的。还有就是电缆在入户前有一个绕线盘,为顺时针圈绕,在无需供电时候,电缆绕线处会有如变压器运行时候的声音,电缆绕线盘是架设在一个空心浮船上

2010年05月19日 09:48:19
2楼
补充下:请问电缆的出厂试验报告应该包含哪些内容啊