PT手车的问题
sijia33
sijia33 Lv.2
2005年09月01日 20:44:23
只看楼主

我看到中置柜中有各种手车,比如隔离手车,熔断器加电压互感器手车,PT手车等,对于PT手车,它与平常的电压互感器由什么不同?是不是把普通的电压互感器放到手车中就可以了?

我看到中置柜中有各种手车,比如隔离手车,熔断器加电压互感器手车,PT手车等,对于PT手车,它与平常的电压互感器由什么不同?是不是把普通的电压互感器放到手车中就可以了?
wxrang16
2005年09月01日 21:22:25
2楼
楼上,大概就是你说的哪个意思.
回复
sijia33
2005年09月01日 21:36:46
3楼
可是手车很小,是不是要装设三相电压互感器?
回复
hkshaochanggen
2005年09月01日 22:30:21
4楼
你不用担心,不用装三相电压互感器。装3个单相的电压互感器没有一点问题
回复
wysh
2005年09月02日 16:45:39
5楼

把普通的电压互感器放到手车中就可以了。
回复
controler
2005年09月02日 17:31:25
6楼

好象是这样的!!!
回复
kaven8899
2005年09月02日 21:17:01
7楼
是不是把普通的电压互感器放到手车中就可以了?
是的....................................................
回复
sijia33
2005年09月05日 19:24:15
8楼
谢谢大家
我还想问一下,PT柜主要是测量电压,用于测量、保护和同期用,还有一种专门的开关柜叫计量柜,只是装一个PT 很浪费,干吗不直接用计量柜的电压互感器
回复
chinalyj
2005年09月05日 20:32:58
9楼
不明白你最后的意思,计量柜的PT供电局要你兼职使用吗
回复
sijia33
2005年09月05日 20:55:28
10楼
你是说,计量柜用于计量,精度很高,一般只用于供电局等需要精确测量的场所,而PT精度不高,确可以根据自己的需要安装,是吗?
回复
anan666
2005年09月05日 22:50:06
11楼
供电局对专用计量的PT、CT的精度有明确要求(如0.2级),并且只能接计量表计,不允许接其它东西;一般的PT对精度要求不高,还可以接测量、控制、保护、同期等一大堆东西。
回复